세미탑다운현장에서 지하기초타설 전, 지상층 골조공사는 12개층(전체 50층)까지 시공조건인경우(단, RC코어선행 조건), 데크만 설치하고 슬래브는 격층 또는 3개층마다 타설하는 방법이 가능한지? 가능하다면 고려사항이 어떤 것들이 있나요?
건설/건축
탑다운 따라잡기
21년 03월 18일 | 조회수 1,721
노
노가다로직
댓글 7개
공감순
최신순
친
친환경
21년 03월 19일
합리적인 구조계산에 의거, 지상1층(또는지하1층) 기준으로
기 시공한 PRD(RCD)가 하중을 받아서 지상[0]층까지는 시공을하고, (1층부터 위로 [0]층까지)
동시에 지하 역타하면서 내려가는 방식입니다.
PRD(RCD)가 받을 수 있는 [0]층까지만 올라가고, 그 이상은 역타 후 MAT기초 시공 후 올라 갈 수 있는 공법입니다.
조건부 Up-Up이라 보시면 됩니다. 기준[0]층까지는 바로 올라가고, 기 기준층부터는 기초와 up/up으로 공사
합리적인 구조계산에 의거, 지상1층(또는지하1층) 기준으로
기 시공한 PRD(RCD)가 하중을 받아서 지상[0]층까지는 시공을하고, (1층부터 위로 [0]층까지)
동시에 지하 역타하면서 내려가는 방식입니다.
PRD(RCD)가 받을 수 있는 [0]층까지만 올라가고, 그 이상은 역타 후 MAT기초 시공 후 올라 갈 수 있는 공법입니다.
조건부 Up-Up이라 보시면 됩니다. 기준[0]층까지는 바로 올라가고, 기 기준층부터는 기초와 up/up으로 공사