TS볼트는 KS기준이 없습니다. Pin탈락이 체결강도 확보라는 인식이 널리 퍼져있습니다. 토크체결법은 영향요소(온도기후강우 등)가 많아 매일 토크치 조정이 필요한데반에 현장관리는 그렇게 되고 있지않습니다. 현실적으로 어렵구요. >모든 TS볼트를 금메김하여 체결강도를 확인한다< 라는 현장지침이나 규정이 있다는 가정하, 선후배 기술자님들의 경험과 지식을 바탕으로한 의견이 궁금합니다. 일이 될지, 품은 얼마나 늘어날지, 굳이 그럴필요가 있는지 등
[철골] T/S볼트 체결법에 대한 표준화 필요성 논의(1/2)
20년 10월 27일 | 조회수 640
친
친환경
댓글 1개
공감순
최신순
포
포효하는
21년 03월 04일
고력볼트 경우에는 dti 와셔를 써서 바로 확인이 되는데 ts는 힘들죠
고력볼트 경우에는 dti 와셔를 써서 바로 확인이 되는데 ts는 힘들죠