안녕하십니까 선배님들 철골꿈나무입니다 철골 트러스지붕(ㅅ자) 내화 관련하여 궁금한점이 있는데 검색을 해봐도 마땅히 자료가 나오지 않아.. 선배님들의 지혜를 구하고자 합니다. 보통 트러스 지붕내화 작업시 메인컬럼과 메인트러스(컬럼과 강접합되는 트러스)만 내화칠을하고 서브칼럼과 서브트러스(핀접합)은 내화를 칠하지 않는데 핀접합으로된 컬럼과 컬럼을 잡는 빔(핀접합) 메인트러스 간의 중앙을 연결하는 빔(핀접합) 빔간 연결하는 서브트러스(핀접합), 서브칼럼 등은 내화칠을 하지 않아도 구조물이 화재에 견디는 능력과 무관한가요? 아니면 위 메인을 제외한 부재들은 조합페인트까지 칠해서 출하되는데 조합페인트 위에 내화칠을 하나요?(조합페인트위에 내화뿜칠시 부착력에 문제가 있는 것으로 알고 있습니다) 서브칼럼이야 직접 하중을 크게 받지 않으니 무관할 것 같기도한데 기둥기둥 사이를 핀접합으로 잡아주는 빔이나 메인트러스와 메인트러스를 연결하는 빔 그리고 그 둘사이에 걸려있는 서브트러스는 화재시 철골이 고열에 견딜수 있는 성능과 무관한지 궁금합니다..! 내화를 해야하는 지붕에 대한 규정이 있으나 용어가 너무 난해하고 복잡하고 실제 흔히 사용하는 실무와 연결하여 이해가 어려워 이렇게 질문을 드립니다. 감사합니다. 행복한 명절되시길 바랍니다 선배님들 용어에 대해 따끔히 지적해주신 선배님이 계셔서 일부 사용했던 용어를 수정하였습니다. 도면을 올리지 않고 글로만 풀다보니 잡다하고 잘못된 용어를 많이 사용하게 되었던 것 같습니다. 보의 경우 거더와 빔을 구분하지 않고 전부 보로 표기하거나 전부 거더로 표현하는 경우가 더러 있고 서브트러스라는 말한 것은 도면 없이 설명하다보니 사용하였는데 메인트러스 사이에 메인트러스와 직교를 이루는 중앙에 빔과 기둥간을 연결하는 빔에 핀접합으로 연결되는 reco가 달린 빔을 의미 한 것 입니다. 잘못된 용어 사용은 고쳐보도록 노력하겠습니다 지적 감사합니다^^ 다시한번 행복한 명절되십시오!^^
건설/건축
철골 트러스 지붕 내화
24년 09월 14일 | 조회수 2,760
철
철골이
댓글 11개
공감순
최신순
9
902134
24년 09월 16일
철골이님 께서 궁금해 하시는 법적인 기준은 여러분들께서 기재하여 주셨으니, 저는 화재에 노출된 현장에 대하여 기재 해보겠습니다.
지상3층 2,950 평방미터의 일반철골구조 건물의 한 부분이 35분가량 화재에 직접 노출된 현장이 있었습니다.
화재시 온도는 정확히 모르겠지만, 고열측에 속했습니다.
내화구조 기준에 적합하게 시공을한 5~6년정도 지난 현장이었는데, 화재에 노출되니 별 수 없었습니다.
빔과 거더가 화재에 노출된 온도와 시간에 따라 차이는 있겠지만, "직접열을 받은 부분"은 그 짧은 시간임에도 불구하고 재시공을 해야 할 정도로 휘었습니다.
그나마 내화구조에 적합한 구조였어서 당해부분만 교체시공 하고 정리가 되었을런지는 모르겠습니다.
어떤 현장이건 불이 나지 않는게 중요합니다.
이제 여름이가고 가을 겨울인데, 불조심 합시다. 정말 한순간에 모든걸 잃습니다.
철골이님 께서 궁금해 하시는 법적인 기준은 여러분들께서 기재하여 주셨으니, 저는 화재에 노출된 현장에 대하여 기재 해보겠습니다.
지상3층 2,950 평방미터의 일반철골구조 건물의 한 부분이 35분가량 화재에 직접 노출된 현장이 있었습니다.
화재시 온도는 정확히 모르겠지만, 고열측에 속했습니다.
내화구조 기준에 적합하게 시공을한 5~6년정도 지난 현장이었는데, 화재에 노출되니 별 수 없었습니다.
빔과 거더가 화재에 노출된 온도와 시간에 따라 차이는 있겠지만, "직접열을 받은 부분"은 그 짧은 시간임에도 불구하고 재시공을 해야 할 정도로 휘었습니다.
그나마 내화구조에 적합한 구조였어서 당해부분만 교체시공 하고 정리가 되었을런지는 모르겠습니다.
어떤 현장이건 불이 나지 않는게 중요합니다.
이제 여름이가고 가을 겨울인데, 불조심 합시다. 정말 한순간에 모든걸 잃습니다.
답글 쓰기
1
철
철골이
작성자
24년 09월 16일
실제 사례를 들어 설명해주시니 지식이 더 생긴 것 같습니다! 감사합니다 선배님
강구조물 골조가 생각보다 화재에 취약하다는걸 보여주는 사례같습니다.
행복한 명절되시길 바랍니다 선배님!^^
실제 사례를 들어 설명해주시니 지식이 더 생긴 것 같습니다! 감사합니다 선배님
강구조물 골조가 생각보다 화재에 취약하다는걸 보여주는 사례같습니다.
행복한 명절되시길 바랍니다 선배님!^^
0
지금 바로 리멤버 회원이 되어
모든 댓글을 확인하세요
모든 댓글을 확인하세요
리
리멤버
@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
회사에서 풀지 못한 고민, 여기서
회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다.
회원 가입 하고 보다 쉽게 같은 일 하는 사람들과 소통하세요
회사에서 풀지 못한 고민, 여기서
회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다.
회원 가입 하고 보다 쉽게 같은 일 하는 사람들과 소통하세요
답글 쓰기
0
리
리멤버
@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
답글 쓰기
0
추천글